Т112-10, Т112-16 - Тиристоры
Госреестр
Описание
Тиристоры Т112-10, Т112-16 предназначаются, чтобы работать в цепях силового и другого типа с током постоянного или переменного типа, для токов 200-5000 А, уровня напряжения 200-4400 В, при уровне частоты 500 Гц в штыревом исполнении, для применения в преобразователях электроэнергетического типа.
По исполнению климатического типа и категории размещения тиристоры, согласно ГОСТу 15150-69, могут быть У2, чтобы эксплуатироваться в атмосфере I и II типов.
Изделия предназначаются, чтобы эксплуатироваться в средах взрывоопасного и химически неактивного типа. При этом важно, чтобы отсутствовали различные излучения – нейтронное, электронное и прочее. Атмосфера может относиться к категории условно-чистого или промышленного типа (I или II). Возможно воздействие вибрационной нагрузки на изделие, если частота составляет от 0,5 до 50 Гц, одиночные удары имеют импульс 50 мс, а ускорение 40 м/с2. Условия эксплуатации относятся к группе М27.
Модели изделия имеют следующие идентичные технические показатели – воздушное расстояние между анодом с катодом управляющего типа и длину пути тока для утечки между анодом с катодом управляющего типа (1,6 мм), массу (6 г). Все данные указаны в паспорте изделия.
"Элемент-Преобразователь (Запорожье)"
Характеристики
Технические характеристики Т тиристоров:
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение - от 100 В до 4400 В.
Ударный ток в открытом состоянии - от 0,09 кА до 97 кА.
Средний ток в открытом состоянии при температуре от +75° С до +85° С - от 10 А до 5000 А.
Импульсное напряжение в открытом состоянии при токе от 20 А до 17500 А - от 1,45 В до 2,5 В.
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии - от 20 В/мкс до 1600 В/мкс.
Время выключения - от 125 мкс до 600 мкс.
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии - от 100 А/мкс до 800 А/мкс.
Тепловое сопротивление переход-корпус - от 0,0048° С/Вт до 3° С/Вт.